От 9 години ползвам вкъщи САМО проточен бойлер, Stiebel eltron - 8/12 kw. Не бих го заменила за обемен. Лятото го ползвам на ниската степен, зимата за около 4 месеца на високата. Свързан е на самостоятелен бушон с 6 кв.кабел. Напълно достатъчна е струята за къпане, удобството е несравнимо, да не се налага да чакаш да се сгрее водата, а сметките не са високи. Лятото плащам макс 40 лв, като всичките уреди са ни само на ток. Двама човека е домакинството ни.
Виж целия пост
# 16
Първо, благодаря на всички които се включиха с мнения и препоръки до сега!

Най-важния аргумент защо проточен (бързонагряващ) е... естетиката.



Мисля че всички тук ще се съгласим – не мове и дума да става за сравнение. Също – ефективно използване на наличното пространство. Разбира се, има тънка линия между красота и здрав разум. Дали ел-инсталацията ще издържи, дали водния дебит ще е достатъчен, дали темературата ще „държи“ през зимните месеци... Когато всичко това се вземе под внимание, здравият разум обикновенно дадделява (в повечето случаи).

От банята до кухнята са 10 линеини метра тръби. За да „доиде“ топлата вода от банята (където е боилера), студената в тръбите вода трябва да се изтече първо, нали? Ако не друго, от „разхищение на природни ресурси“ гледна точка, използването на протощен боилер(че) под кухненската мивката помага за това – по спецификация на тези малките, водата стига програмираната температура за 2 секунди. Аргумента „против“ е „Консервираш вода, но разхищаваш електроенергия“. Ако (на теория) 6 чинии се мият за 5 минути (само за промер), при 5.7 кВч устроиство, разхода е  (5.7 / 60) * 5 = 0.475 кВч. Не знам за вас, но на мен това не ми се вижда много. По тази сметка, ако мием чинии всеки ден от месеца – 14.25 кВч. Ако този метод на изчисления е грешен, моля професионалитите да ме поправят – аз съм тук да науча нови неща 😊 Та това беше за „Проточен боилер за кухня“

По въпроса защо точно тази марка (CLADE)? Немска фирма, основана 1951 година, притежател на много патенти в тази индустрия, носител на световни екологични награди... Ако не друго, поне на германците може да се вярва че каквото е написано във „Спецификация на продукта“, това ще е.

Сега за банята. Основният въпрос беше – може ли човек да се изкъпе нормално при 6 литра/минута дебит? Защо 6 л/м – този модел (DEX12, 220V) гарантира 5.9 л/м. Питах и се замислих – колкото и отговора да получа, ще бъдат субективни – ако за един е дотатъчно, за друг няма да е... Та днес направи експеримент – купих една джаджа която ограничава водноя дебит до точно 6 л/м и я монтирах между питата на душа и тръбата. Нагласих температурата на водата по мой тертип – 39 градуса и си теглих един нормален душ. Нормален като да станеш сутрин и си направиш душ, не като се върнеш от плажа 😊. Ето ч статистиката:

Топлата вода „доиде“ след 40 секунди (бойлера на повечето къщи в щатите е в гаража, и в нашият случай главната баня е на противоположният край (закона на Мърфи).
Още 10 – 15 секунди да наглася „моята“ температура.
От там, сапун, измиване, шампоан, измиване (колко му трябва на 56 годишен плешив мъж) и водата беше спряна на 5 минути и 5 секунди.

Този дебит, 6 л/м е точно два пъти по малко от това което ползваме нормално. Преди да сложа устроиството, сложих една кофа под душа и пълних точно 60 секунди – 12.5 л/м. Та за усещането... абе малко е странно (но 20 години сме карали на 12л/м) ама, става! От гледна точка на разход за ток, по моята формула, при 12кв – (12/60) * 5 = 1 кВч за едно мое къпане. Жената... друго нещо. Чакам я да и дойде кефа да се къпе със миене на коса и да засеча.

Та... красиво ли е – красиво! Ще удари ли бюджета – не (поне моят не). Ще получа ли одобрение от „врата на семейството“ – предсти да видим. Евентуално тогава ще почне другото раследване – сечение на главният захранващ кабел, прекарване на нов (може/не може), и т.н.
Виж целия пост
# 17
От 9 години ползвам вкъщи САМО проточен бойлер, Stiebel eltron - 8/12 kw. Не бих го заменила за обемен. Лятото го ползвам на ниската степен, зимата за около 4 месеца на високата. Свързан е на самостоятелен бушон с 6 кв.кабел. Напълно достатъчна е струята за къпане, удобството е несравнимо, да не се налага да чакаш да се сгрее водата, а сметките не са високи. Лятото плащам макс 40 лв, като всичките уреди са ни само на ток. Двама човека е домакинството ни.

Милена, може ли да споделиш модела за да го погледнем в интернет? След 9 години сигурно вече не е в производство, но за информация. Монофазен или трифазен?

Драго
Виж целия пост
# 18
Проточните бойлери НЕ НАТОВАРВАТ сметките макар да са с голяма мощност. Даже са по-икономични, защото стоплят само нужното количество вода, докато обемните бойлери стоплят повече вода и после тя изстива без полза.
А не товарят сметката, защото изразходваната енергия е равна на произведението на мощността по времето: Е=U*I*t. U=const = 220 V и от това следва, че играят само токът и времето.
Е, един обемен бойлер може да е 4 пъти по-маломощен, но загрява за един час. А един проточен харчи 4 пъти повече ток, но само за 5-10 минути (колкото трае едно къпане). Сметнете кое е по-икономично.

Проблемът на проточните бойлери е само в инсталацията - нормална инсталация трудно понася достатъчно мощен проточен бойлер. Но ако има възможност за трифазен ток обемният бойлер изобщо не може да се мери с проточния.
Виж целия пост
# 19
Проточните бойлери НЕ НАТОВАРВАТ сметките макар да са с голяма мощност. Даже са по-икономични, защото стоплят само нужното количество вода, докато обемните бойлери стоплят повече вода и после тя изстива без полза.
А не товарят сметката, защото изразходваната енергия е равна на произведението на мощността по времето: Е=U*I*t. U=const = 220 V и от това следва, че играят само токът и времето.
Е, един обемен бойлер може да е 4 пъти по-маломощен, но загрява за един час. А един проточен харчи 4 пъти повече ток, но само за 5-10 минути (колкото трае едно къпане). Сметнете кое е по-икономично.

Проблемът на проточните бойлери е само в инсталацията - нормална инсталация трудно понася достатъчно мощен проточен бойлер. Но ако има възможност за трифазен ток обемният бойлер изобщо не може да се мери с проточния.

Това е моята линия на мислене също.

Някой ми каза ония ден: "Абе ако можеш чакаш, пусни си молба за трифазен ток до апартамента и виж какво ще стане". Започвам да узрявам сериозно за тази идея! Имам още 5-7 години до ранното пенсиониране в Щатите и мога да си чакам. Simple Smile. Макар че... както работя от къщи, дали съм там или в България няма никакво значение, плюс внуците са тук (BG) и нали ме разбираш... Та затова искаме да го стегнем този апартамент и ще мислим тогава.

Колко сложно е да се пусне трифазен горе? Знам със сигурност до централното табло долу идва трифазен. Още повече, стаите долу са "партетерни", не мазета под земята, и баща ми преди много години е прекарал трифазен в партера, трифазен електромер и т.н. - наемателят се беше оплаквал за това на мама докато беше жива.
Виж целия пост
# 20
Милена, къде се регулират степените? Мъжа ми работи далече и се налага сама да се справям с много неща. Това още не съм оправяла, но да знам. Явно Стибел ни е като вашия.Ако трябва,ще ти го снимам.
Виж целия пост
# 21
Аз не разбрах защо обсъждането се измести към сметките които ще се плащат за ток. Това няма нищо общо. А ще идва ако не по-икономично то поне на същата цена със обемния( изключвайки хора които загряват обемния бойлер само на нощна тарифа). Проблема с проточните винаги е била ел.инсталацията. сега съм в панелка и ако имахме възможност за трифазен ток веднага щяхме да изхвърлим обемния бойлер който държим и използваме само когато ТЕЦ-а има авария или някаква профилактика. И като хора свикнали на неограничена и безкрайна топла вода идваща на момента използването на бойлер ни е голяма мъка, слава богу се събират до 10 дни за година. Но пък и ние сме 4 човека може би затова ни е мъка.
Виж целия пост
# 22
Знам със сигурност до централното табло долу идва трифазен.
Във всички сгради(блокове), в централното табло има три фази.
Те се разпределят по апартаменти (етажи), спрямо заявените мощности
.
Още повече, стаите долу са "партетерни", не мазета под земята, и баща ми преди много години е прекарал трифазен в партера, трифазен електромер и т.н. - наемателят се беше оплаквал за това на мама докато беше жива.
Значи имате възможност да ползвате тази налична мощност.
На кого като абонат се води този електромер?

Към този електромер свързвате двата проточни бойлера,
които да бъдат като спецификация за трифазен ток.
Внимание: Задължително проект от квалифицирано с правоспособност лице!
Виж целия пост
# 23
Знам със сигурност до централното табло долу идва трифазен.
Във всички сгради(блокове), в централното табло има три фази.
Те се разпределят по апартаменти (етажи), спрямо заявените мощности
.
Още повече, стаите долу са "партетерни", не мазета под земята, и баща ми преди много години е прекарал трифазен в партера, трифазен електромер и т.н. - наемателят се беше оплаквал за това на мама докато беше жива.
Значи имате възможност да ползвате тази налична мощност.
На кого като абонат се води този електромер?

Към този електромер свързвате двата проточни бойлера,
които да бъдат като спецификация за трифазен ток.
Внимание: Задължително проект от квалифицирано с правоспособност лице!

PAV1, гениално! Направо ме е срам - това решение ме зяпаше в лицето, а аз си затварях очите. Току що си направих онлайн профаил в ЕВН и какво да видя - една партида за монифазен в апартамента:



...и една за трифазния долу:



Където:
АЕД: Електрическа енергия за битови клиенти – ниско напрежение, една тарифа
АЕН: Електрическа енергия за битови клиенти – ниско напрежение, една тарифа

Значи, трябва да се провери колко "ниско" е "ниско напрежение" (предполгам 6kW) и да се смени на 15 ако трябва, също какво значи Д-то и Н-то (Дневна и Нощна)? По важното е как електроуред горе (2 етаж) ще се "свърже" с електромера долу (партерен)?

Ще проверя утре, но искам да кажа още веднъж - Интернет баше създаден точно за това, обмяна на идеи и опит, порното е допълнителен бонус Simple Smile
Виж целия пост
# 24
По важното е как електроуред горе (2 етаж) ще се "свърже" с електромера долу (партерен)?
Има ли апартаментно табло към този трифазен електромер в партера?
Отделяте на един предпазител (32А) и прокарвате до втори етаж кабел СВТ 4X4.0 кв.мм.
(10м X 2,79лв=27,90лв)
Внимание: Задължително проект от квалифицирано с правоспособност лице!
След електромер инсталацията е собственост на абоната,
но този кабел ще минава през общи части.
ПП
Значи, трябва да се провери колко "ниско" е "ниско напрежение" (предполгам 6kW) и да се смени на 15
Все е "ниско".
Мрежи за ниско напрежение (НН) – до 1 kV (1000V)
Бъркате мощност(W) с напрежение(V).
Виж целия пост
# 25
От личен опит съветът ми е да НЕ взимате проточен бойлер, ако нямата трифазен ток. Струята на проточните бойлери на двуфазен ток не е силна и водата никога не е много топла.
Прекарайте трифазен ток по възможност: проучване в ЧЕЗ 100лв.,чакане 1 месец и след това ( ако е възможно) 660лв. за самия ток.
Успех Simple Smile
Виж целия пост
# 26
CheerUp,
Silvia Toteva имат трифазен ток и електромер, тяхна си партида, в тяхно помещение.
Виж целия пост
# 27
https://www.pazaruvaj.com/bojleri-c3622/stiebel-eltron/dhf-12-c- … EomxoC4GkQAvD_BwE
Ей този е моят. Никакви забележки. На снимката е на втора степен - при двете точки. Завъртаме кръглото бяло копче към едната точка и работи на 8kW
Виж целия пост
# 28
Честито на мен!
Както казах, от 20 години не сме в България и се наслушах на приказки от други имигранти колко груби били хората в България, неотзивчиви и т.н. Последните две години, мама като се разболя и почна едно ходене по болници, всеки ден без иключение бях на телефона с доктори, сестри, болници... После като решихме да правим ремонта, сигурно съм говорил със 1,000 магазина, фирми, офиси - всички са били любезни, отзивчиви, обаждат се обратно ако трябва... Та съм се чудил защо хората тук мислят иначе...

Тази сутрин се обадих на ЕВН да питам за мощността на двете партиди. Още съм в шок. Девойката явно беше станала с д-то нагоре защото така ме нахока... Та, честито на мен.

Лошото е че при тях в компютъра двата електромера са монофазни но ако е така, защо сметките (показани по-горе) изглеждат различно?

Някой има ли коментар?

Още търсим ключ за стаята с електромерите да видим дали от там можем да разбере моно или трифазен. Кошмар!

PS (няколко часа по-късно) Мистерията на втория електромер е разкрита - монофазен, промишлен ток.

Почва се ходене по мъките. Ще пиша от време на време как върви...

Още веднъж, благодаря на всички които се включиха!!!
Виж целия пост
# 29
Е, ето го (почти) крайният резултат:



Утре ЕВН свързват трифазния ток и ще се разбере имаше ли смисъл от упражнението.
Виж целия пост