Падане на налягането на газов котел

  • 774
  • 1
Здравейте,

Ползвам RinNova Biasi и от началото на отполителния сезон почти всяка седмица налягането пада рязко, дава грешка е04 и трябва да допълвам системата.

Идавха техници миналата седмица, смениха разни части (защото имаше и замръзване), 5 дена проверявах налягането всеки ден и беше както трябва (1.2 бара на изключено отопление и 1.7 на включено), и тази сутрин се събуждам и гледам пак грешка е04. Няма как да е паднало налягането с цял бар (около 10тина чаши вода), при положение, че вчера беше добре. Утре ще дойдат да сложат течност за запушване, но наистина не мисля, че е от теч.

Какво друго може да е? Разширителен съд например?

Благодаря предварително.
Виж целия пост
# 1
Аз го имах този проблем преди година в началото, оказа се, че имах теч, една от връзките към радиоатора е пропуснала и го намерихме след месеци, когато беше избило петно на стената. Така, че проверете за течове, и то скрити.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия