Препоръчайте ми абсорбатор

  • 94 205
  • 959
# 945
Здравейте! Стигнах и до аспиратор.

Помещението е холокухня 28м2, височина 2,6м = ~73м3.
С двойка котлони сме, като наблизо има прозорец. 150мм отвор към комина.

Ще има едно коляно.
От краткото четене тук разбрах, че е добре да е с твърди тръби и коляното да е с насочващи лопатки?!?
(такова ли? https://aspirator.bg/kriegla-triebna-izvivka-90-naber-prime-flow-p-rbv-150)
Предполагам се препоръчват и твърдите тръби на Naber?
За клапа видях, че се препоръчва тази:
https://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=193&pid=2848

Избрал съм си този аспиратор:
https://www.leksgroup.com/l_bg/?c=22&i=9&pid=3087&s=5

Добър ли е избора и има ли нещо, което пропускам?
И как мога да съм сигурен, че монтажът е направен добре?
Leks предлагат ли монтаж?
Виж целия пост
# 946
Здравейте!
С молба за мнение: на мястото на стар каминен тип абсорбатор Фабер трябва да сложим нов. Коминното тяло на стария минава през два открити рафта (проблем за монтажа). Помещението е 20 кв кухня с трапезария+40 кв.м.хол заедно, вис.260 см.
Та този абсорбатор подходящ ли е? А ако има по-добър, моля за насоки
  Предварително благодаря!

STRIP SMART EV8 LED X A90 Декоративен аспиратор
Виж целия пост
# 947
Подходящ е, но с условия. Зависи и от разположението в помежението и прозорците къде са.
Може би ще трябва да го използваш предимно на третата степен.
Виж раздел Performance:
https://www.faberspa.com/bg-bg/products/aspiratori-strip-smart-l … tEkxFY0we4YNZwSml

Забравих да напиша, че моделът има възможност за дистанционен монтаж на мотора.
Виж целия пост
# 948
Петя, благодаря за включването. Но нищо не разбирам от дистанционен монтаж, какво означава? С линка какво ми казваш? Охх...
Прозорец има срещу печката, на 10 метра. Може и по-скъп да е абсорбатора, дали можеш да предложиш нещо подходящо. Толкова да мразя да сменям уреди.
Виж целия пост
# 949
Дистанционен монтаж означава, че ако се закупят допълнително нужните принадлежности, моторът може да се монтира в съседно помещение(килер, таван, някоя ниша,) ако сте в къща или жилището позволява. Така няма да ви бучи на главите докато работи. Този модел абсорбатор позволява това.
С линка  ти казвам да видиш на коя степен какво количество въздух може да преработи абсорбаторът за един час работа.
Ако прозорецът е на десетина метра и от него се осигурява свеж въздух, то той ще служи като невидима преграда в помещението и миризмите по-трудно ще "бягат" до другия край на хола. Предполагам знаеш, че докато абсорбаторът работи, трябва от леко открехат прозорец/врата д аму се осигурява свеж въздух, да работи добре. В противен случай, абсорбаторът ще дърпа от каналите, ще прави вакуум в стаята, ще бучи силно и няма да работи добре.
Виж целия пост
# 950
Става дума за апартамент, не за къща. Не бях чувала даже за такъв монтаж. Не, че не може да стане защото кухнята граничи (зад печката) с мокро помещение, но не знам дали си струва. За открехнатия прозорец знам, изчетох темата. Но така и не се спрях на нещо конкретно. Защото не съм в свои води, както се казва. Тези на Falmec  800 кубика дали са удачни?  Макар,  че Фабер са ми по- на сърце.
Виж целия пост
# 951
Става дума за апартамент, не за къща. Не бях чувала даже за такъв монтаж. Не, че не може да стане защото кухнята граничи (зад печката) с мокро помещение, но не знам дали си струва. За открехнатия прозорец знам, изчетох темата. Но така и не се спрях на нещо конкретно. Защото не съм в свои води, както се казва. Тези на Falmec  800 кубика дали са удачни?  Макар,  че Фабер са ми по- на сърце.
Ама ти не гледай най-високата степен. Тя е  "boost" и не е добре уредът да работи само на нея. Гледай тази преди нея колко е.
Speed     1             2             3            BOOST

Flow      310         470          620               740

На този Фабер на 3 скорост прекарва 620 куб.м за час.  BOOST е да го пуснеш бързо за около десетина минути да издърпа миризмите, а не д аготвиш два часа на нея.


Така че това, което питаш за 800 кубика на Фалмек ( това е BOOST) , общо взето, нищо не значи. Не знаем какви са предните степени. Дали ще е 740 или 800, си е все тая.
Виж целия пост
# 952
В такъв случай първоначалната идея остава, за STRIP SMART , ще върши същата работа. Не виждам той как е на първите степени.
Петя, благодаря за отделеното време!
Виж целия пост
# 953
В такъв случай първоначалната идея остава, за STRIP SMART , ще върши същата работа. Не виждам той как е на първите степени.
Петя, благодаря за отделеното време?
Ще върши работа. Просто го монтирайте правилно с твърда тръба и по възможност диаметърът ѝ да е 150.
В предния пост ти дадох степените на Фабер.
Извивка с насочване на въздушния поток:
https://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=63&c=113&pid=1755
Тръба:
https://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=63&c=113&pid=3898

Тройна клапа против връщане на миризми от съседите и студ (ако имате нужда):
https://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=63&c=75&pid=3591
Виж целия пост
# 954
Благодаря много, Петя! Ориентира ме много добре в тази джунгла. Сега и да има и кой да го монтира...ще настане такъв живот... За София става дума, случайно нещо да знаеш?
Виж целия пост
# 955
Става дума за апартамент, не за къща. Не бях чувала даже за такъв монтаж. Не, че не може да стане защото кухнята граничи (зад печката) с мокро помещение, но не знам дали си струва. За открехнатия прозорец знам, изчетох темата. Но така и не се спрях на нещо конкретно. Защото не съм в свои води, както се казва. Тези на Falmec  800 кубика дали са удачни?  Макар,  че Фабер са ми по- на сърце.
Имай предвид, че дори да го изместиш в някой горен шкаф, а самия мотор (дефакто една метална кутия) да го обвиеш във вата, съответно абсорбатора и мотора да се свържат с шумоизолиращ въздуховод, нивото на шум ще е осезаемо по-ниско, особено ако връзката между двете се направи с гъвкав шумозаглушител.

Примерно с такъв вид:


Т.е. не е задължително да е съседно помещение за да има смисъл. Но си е допълнителна играчка.
Виж целия пост
# 956
Здравейте! Стигнах и до аспиратор.

Помещението е холокухня 28м2, височина 2,6м = ~73м3.
С двойка котлони сме, като наблизо има прозорец. 150мм отвор към комина.

Ще има едно коляно.
От краткото четене тук разбрах, че е добре да е с твърди тръби и коляното да е с насочващи лопатки?!?
(такова ли? https://aspirator.bg/kriegla-triebna-izvivka-90-naber-prime-flow-p-rbv-150)
Предполагам се препоръчват и твърдите тръби на Naber?
За клапа видях, че се препоръчва тази:
https://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=193&pid=2848

Избрал съм си този аспиратор:
https://www.leksgroup.com/l_bg/?c=22&i=9&pid=3087&s=5

Добър ли е избора и има ли нещо, което пропускам?
И как мога да съм сигурен, че монтажът е направен добре?
Leks предлагат ли монтаж?

С риск да стана досаден, ама се чувствам игнориран Grinning
Виж целия пост
# 957
Изпуснали сме те. Не си игнориран Simple Smile   Подходящ е моделът. Купувай смело.
Виж целия пост
# 958
Здравейте! Стигнах и до аспиратор.

Помещението е холокухня 28м2, височина 2,6м = ~73м3.
С двойка котлони сме, като наблизо има прозорец. 150мм отвор към комина.
Скрит текст:
Ще има едно коляно.
От краткото четене тук разбрах, че е добре да е с твърди тръби и коляното да е с насочващи лопатки?!?
(такова ли? https://aspirator.bg/kriegla-triebna-izvivka-90-naber-prime-flow-p-rbv-150)
Предполагам се препоръчват и твърдите тръби на Naber?
За клапа видях, че се препоръчва тази:
https://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=193&pid=2848

Избрал съм си този аспиратор:
https://www.leksgroup.com/l_bg/?c=22&i=9&pid=3087&s=5

Добър ли е избора и има ли нещо, което пропускам?
И как мога да съм сигурен, че монтажът е направен добре?
Leks предлагат ли монтаж?

С риск да стана досаден, ама се чувствам игнориран Grinning

За клапата и колената нищо не мога да кажа, тръбите са си тръби - щом са с нужния диаметър, значи са добри.

Аспираторът според мен е подходящ - за вашата кубатура е добре на 2-ра и 3-та скорост капацитетът му да е около и над 450 куб.м/ч. Според данните за 1-ва и 3-та, втората вероятно е някъде около тази стойност, 3-тата е с 50% над нея, а имате и интензивна с още по-голям капацитет.

Освен теорията, мога да споделя личен опит: вкъщи имаме аспиратор от същия тип, който е с по-ниски параметри (450 куб.м/ч. е на 3-та скорост), и съвсем успешно се справя с дори по-голям обем на помещението (90 куб.м), въпреки че пътят на тръбите е по-дълъг, а чупките са 2 по 90 градуса.

Монтажът на самия аспиратор го направиха мебелистите, по тяхно изискване купихме аспиратора предварително, а те направиха шкафа по него, след което го вградиха. Същото беше и предишния път, когато правихме кухня. Монтажът на тръбите ММ го прави сам, тъй като в него няма нищо сложно или трудно - взема размери, реже тръбите с ножовка и сглобява.
Виж целия пост
# 959
Относно коляното - правилно ли съм посочил този с насочващите лопатки в самата тръба или друг модел е подходящ?
И днес видях, че майсторите ми са предвидили преход от 150мм цилиндър към плоска тръба с нужния дебит като 150мм цилиндър (предполагам за да имаме повече пространство в горните шкафове). Кой е по-добрият вариант - цилиндрични или плоски тръби? (ако игнорираме пространството в шкафа).
И ако са плоски - ще има ли къде да се монтира тази тройна клапа, която се препоръчва в темата?
Благодаря ви за коментарите и че не съм игнориран Grinning
Виж целия пост

Започнете да пишете...