Това беше първото нещо, което сторих.
Новия клапан си тече прекрасно. Затова сложих дренаж.
Обслужвах стария, обслужвам и новия.
Други идеи?

Новия да не е пластмасов? /много са негодни/

 newsm78
-редуцил вентил
-налягане на системата /колко атмосфери е/- трябва да е под 8,5 атм.
(има клапани за 6 , 8 , 15 атм.)

за сега др.не мога да измисля
Виж целия пост
# 16
Не е пластмасов.
И аз си мислех за редуцир клапан, но не ми е удобно да го монтирам без да къртя.
Явно от Софийска вода са вдигнали налягането, заради многото строежи покрай нас. Нямам друго обяснение.

От къде ги разбираш тези неща? Да не бачкаш в някой завод или сервиз?
Благодаря за компетентния отговор.  bouquet
Виж целия пост
# 17
Благодаря! Нещата ги описа съвсем точно, явно си наясно със системата.


Виждам, че някой не е наясно с функцията на предпазният клапан или (баланс) на който функцията е точно това да капе за да не се повишава налягането в бойлера. Ако предпазният вентил не капе то същият не е изправен и има опасност бойлера да гръмне.
Виж целия пост
# 18
Благодаря! Нещата ги описа съвсем точно, явно си наясно със системата.


Виждам, че някой не е наясно с функцията на предпазният клапан...

и аз го видях, но защо е нужно по 10000 пъти да се говорят едни и същи неща?  Thinking
Свиркай си  Whistling
Виж целия пост
# 19
  За клапана ми е ясно , че е нормално да капе, но нашият започна да тече.... Което пък вече не ми се струва много в реда на нещата... newsm78 Трябва ли да викам техник?
Как може да се измери какво е налягането?
Виж целия пост
# 20
За тече от клапана вероятно се е вдигнало налягането на водата.Затова се слага редуцил вентил .
Виж целия пост
# 21
...Как може да се измери какво е налягането?
Подавате писмена молба в компанията, която ви снабдява с вода и чакате. Или монтирате маномерър на системата където искате да мерите.


Относно клапана.
Клапана е направен за да предпазва бойлера от повишаване на налягането. Да, но от какво показание на налягането? И бушона (предпазителя) на ел. мрежа е направен да предпази мрежата, но не е редно да сработва ежедневно, нали? Аналогично е и при бойлера. Ако максимално допустимото работно налягане на бойлера е 8 бара и клапана сработва тогава или преди това, той ще сработва много често или посточнно ако налягането във водопреносната мрежа е 8 или повече бара.
Ако налягането във водопреносната мрежа е 5-6 бара при загряване на бойлера налягането в него ще се увеличава, но няма да прехвърли 8 бара, за колкото е нагласен клапана и няма да има нито теч, нито капка дори.
Виж целия пост
# 22
...Как може да се измери какво е налягането?
Подавате писмена молба в компанията, която ви снабдява с вода и чакате. Или монтирате маномерър на системата където искате да мерите.


Относно клапана.
Клапана е направен за да предпазва бойлера от повишаване на налягането. Да, но от какво показание на налягането? И бушона (предпазителя) на ел. мрежа е направен да предпази мрежата, но не е редно да сработва ежедневно, нали? Аналогично е и при бойлера. Ако максимално допустимото работно налягане на бойлера е 8 бара и клапана сработва тогава или преди това, той ще сработва много често или посточнно ако налягането във водопреносната мрежа е 8 или повече бара.
Ако налягането във водопреносната мрежа е 5-6 бара при загряване на бойлера налягането в него ще се увеличава, но няма да прехвърли 8 бара, за колкото е нагласен клапана и няма да има нито теч, нито капка дори.

Mr Bean,Благодаря Ви ,че Указахте нещата вместо мен-НЕ трябва да има ТЕЧ!
Ох,с какво ли се "мери" налягането на гумите на МПС?/задачка с решение../
А пък аз ще пусна снимков материал за доработка /външна/на инсталация на бойлер-мой
обвързана с т.н. ТЕРМОСТАТ на МПС !
/предполагам,че ще почнат разисквания дали МПС-то е Дизел или Бензин/
Виж целия пост
# 23
Ето и снимковия материал.

Компонента се "наглася" да "регулира" желаната температура във водната мрежа .
Бойлера ми е нагласен на 60 С,а в мрежата/на апартамента/  45 С.

компоненти:



приложение:





при мен:

Виж целия пост
# 24
Става ми не особенно приятно когато някой поради различни причини се опитва да убеди друг в неверни неща, макар за самия него те да са истина. А най-много се дразня, когато тези убедителните са майстори, които са дошли да ти свършат дадена работа за която искат пари и от девет кладенеца вода ти вадят видиш ли как това нещо така не се прави и си карат по тяхната.